怎么看我都感觉上图梁的施工缝位置怪怪的
我感觉是像后浇带了 由其是右边 直接把楼梯梁和主梁给断开了
如果要处理该怎么处理好
直接看不清楚,这个角度看不出楼梯。确实有点怪异!这不像施工缝,更不是后浇带。不了解全貌,猜不出用意,不能急着盲目处理。
追问把楼梯梁分成两次交浇了 直接从楼梯梁中间断开
如果还有往上去的楼梯,这种施工缝留设是不符合GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.6.3条规定的。
虽然能逃过梯板留缝,但是梯梁的施工缝却留在梁跨的正中了。
这样留置出来的应该不止一条施工缝了 这等于一个后浇带了 有两条施工缝了
跨中一条 还有一条是楼梯梁和主梁相交的地方
那有什么处理方法吗
梁有后浇带,板又有施工缝。梁上两缝,一在跨中、一在支座,都是梯梁受力(弯矩、剪力)最大处!是严重的违规。应请设计人来处理。网友没有资格处理。
来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳楼梯梁在这里
哦。我看见了,昨天,不过没有再改,如果是施工,其实这么点个楼梯梁你随便留设施工都行,当然前提是监理不说你。我刚干过这种事情,没有问题,楼梯梁就承重走人,根本没有那么大影响。看不出来,当然我的说法不是规范的做法。
规范的做法是不允许的。但是实际你就是留设了也没有问题。就这个意思。
不用怕难堪,很多工程扒开表皮里面都很难堪,只要你的配筋正确,砼的质量过关。绝对没有问题。
还干过预制板有裂缝就直接吊装的事情,我们单位,有个经验就是,就是你预知的构件有了裂缝,只要你吊装的时候,能被吊起来,然后你装上之后,问题就不大,能用的住。
没有必要这么纠结,都这样了已经,你就回去抹灰吧。看不见啊 。
要是你就想处理呢,那你就凿毛吧,做好结合层就行了,施工缝本身就是不存在的一个缝隙,也就是叫了这个名字,当然这个所谓的缝也能看出来,这个楼梯的节点没有这么重要。