6.6kv发电机放久了,可以先什压吗?
可能有受潮情况
举报该问题
推荐答案 2020-03-12
不管多大电机,放久了都要先检查,是否受潮、锈蚀,转动是否灵活。最好先干燥处理下,或者浏下绝缘。一般只要转动灵活,没受潮,基本上没问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GGZKD6VV6Z6VZDDYVGK.html
其他回答
第1个回答 2020-03-12
放久了,可以用摇表测一下。没有问题就可以通电使用了。
相似回答
关于
发电
厂电的传输问题
答:
2.一般情况下,电厂里面有好几个变压器的,要检修的时候总归要开一台,一般情况下不会全停的。一般假设
发电机
出来的是
6.6KV
给一段给变压器升到110KV输送,一段给厂用电,像磨煤机等设备,然后再变压器降压到400V给照明啊什么的。3.输送就是发电机假设出来6.6KV的电(一般情况下的电压等级),然后...
船上
6.6KV发电机
为什么选用中心点高阻接地
答:
(1)限制
发电机
电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设备的绝缘不被击穿。(2)限制接地故障电流不超过10~15A;(3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地,保护不带时限立即跳闸,。
高压柴油
发电机组
的高压发电机电压等级
答:
50Hz高压柴油
发电机组
主要电压等级有:6kV、6.3kV、
6.6kV
、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。
66kv高压400比5的电流互感器带4000
kv发电机
超不超
答:
目有误,地球上大概都没有4000KV的发电题机,66KV高压大概应该是
6.6KV
。正确的题目大概应该是6.6KV高压400/5的电流互感器带4000KW
发电机
超不超?按功率因数0.8计算,电流=4000÷1.732÷6.6÷0.8=437A 可采用500/5的电流互感器。