1、防火涂料的分类
防火涂料又称阻燃涂料,根据分类方式的不同,可分为以下类型:
根据溶剂不同,分为溶剂型和水型;根据基料不同,分为无机类和有机类;根据受火状态不同,分为非膨胀型和膨胀型;根据涂层厚度,分为厚型、薄型和超薄型;根据合用对象,分为钢结构、木结构、电线电缆、混凝土和地道;根据合用环境,分为室内和室外。
2、防火涂料的防火机理
燃烧必需知足三个要素,即可燃物,氧气和热源。防火涂料之所以能够起到防火(阻燃)的作用,是由于:
1)防火涂料本身具有难燃性或不燃性,使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度;2)防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外,它还具有较低的导热系数,可以延迟火焰温度向被保护基材的传递;3)防火涂料受热分解出不燃惰性气体,冲淡被保护物体受热分解出的可燃性气体,使之不易燃烧或燃烧速度减慢;4)含氮的防火涂料受热分解出NO,NH3等基团,与有机游离基化合,间断连锁反应,降低温度;5)膨胀型防火涂料受热膨胀发泡,形成碳质泡沫隔热层封锁被保护的物体,延迟热量与基材的传递,阻止物体着火燃烧或因温度升高而造成的强度下降。
3、防火涂层的厚度
在尺度火升温状态下,钢结构的防火保护层厚度主要与构件承受的有效重力荷载和构件的截面系数有关。涂装钢结构防火涂料的钢基层表面应严格除水、除油,经喷砂除锈达到Sa21/2级尺度(手工除锈达到St3级以上)后,采用合适的防锈涂料做防侵蚀处理。
根据CECS24:90钢结构防火涂料应用技术规范中,当用厚涂型防火涂料(即W1/D1≥22,T1≥9mm)、耐火极限t≥1h时,计算公式如下:
其中,T1为待喷防火涂层厚度,mm;T2为尺度试验时的涂层厚度,mm;W1为待喷钢梁重量,kg/m;W2为尺度试验时的钢梁重量,kg/m;D1为待喷钢梁防火涂层接触面周长,mm;D2为尺度试验时钢梁防火涂层接触面周长,mm;K为系数。对钢梁,K=1;对相应楼层钢柱的保护层厚度,宜乘以系数K,设K=1.25。
根据欧盟的钢结构防火规范和设计手册,合用于钢结构厚型隔热防火涂料的涂层厚度计算方法是:
其中,A为钢结构构件在划定的耐火极限时间内所需要的保护层厚度;T为钢结构构件的耐火极限;λ为涂料涂层的导热系数;ξ为钢结构构件的截面系数,即构件周长与截面积比值或外周面积与构件体积之比。
我知道!! 钢材料现在很多用在了建筑上面,所以防火涂料很重要!!更多知识可以来河北辰驰新型材料有限公司官网来看一看,也可以打电话咨询,咨询电话:18348969666,网址:www.ccxxcl.com/cpzs