两线制温度变送器原理图或接线图
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-02-20
参考下这个图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GGZRY3YYWZ6W6RKD3ZK.html
相似回答
两线制
的PT100怎么接三线制的
温度
仪表PT100输入?
答:
如图,
温度变送器
的PT100三线制接入端应该为1、2、3脚:三线制PT100接法:相同色的红两线分别接1-2脚,不同色白线接3脚。
两线制
PT100接法:PT100的两条线分别接2、3号脚,再用导线将温度变送器的1-2两脚进行短接。
二
线制变送器接线
中电阻的作用
答:
1、二
线制变送器
及
接线
二线制变送器的接线如图1所示,供电为24VDC,输出信号为4-20mA,负载电阻通常为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是公共点,智能变送器还可在4-20mA信号上加载HART协议的FSK键控信号。有的数显表具有变送功能或24V供电功能,作用与二线制变送器相似。图1 二...
12V温湿度
两线制
4-20mA输出
变送器原理图
???
答:
原理图
:电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四
线制变送器
。当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流...
二
线制
和四线制的区别?
答:
就只能采用外接电源的方法来做输出为4-20mA.DC的四
线制变送器
了。三、热电阻引线方式不同 1、二线制 二线制方式是热电阻两端各连一根导线,这种引线方式简单、费用低,但是引线电阻随环境
温度
的变化会带来附加误差。只有当引线电阻r与元件电阻值R满足2r/R<<=0.001时,引线电阻的影响才可以忽略。...