需要万用表,测量断路器的触头是否接触良好,使用万用表电阻档,测量断路器的阻值,断路器的触头故障多数是由于电流过大造成的触头烧坏的现象。
检查断路器触头,一般在上级断电情况下,下级断开负载,用万用表电阻档检查触头接触电阻,接触电阻越小越好,大于几十欧姆就需要更换新的断路器。
断路器检修后应按检修标准认真检查,第一用2500V兆欧表测量断路器在合闸、分闸状态下绝缘电阻值,并符合规定要求。第二测量三相触头的分、合闸同期性。
第三测量触头及引线接头接触电阻值和分、合闸线圈的直流电阻值并应符合规定要求。第四进行分、合闸状态下的绝缘试验、耐压试验、介质损欠角正切tgM测量。其试验和测量数值应符合规定要求。第五进行分、合闸线圈的低电压动作范围试验,并应满足规定要求。
第六测量断路器的各项行程(包括动触头的行程和接触面积、动触头备用行程)及允许间隙,并应符合规定要求。
工作原理
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
以上内容参考:百度百科-断路器
断路器报警触点工作原理如下:
报警触点:在断路器故障跳闸时转换,也就是断路器过载和短路导致断路器跳闸时才会转换(即你扳动断路器的手柄合闸或者分闸时,此触点不会进行转换)。
辅助触点:在断路器正常闭合或者断开时随着主触头的开闭而转换。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
参考资料:百度百科-断路器
本回答被网友采纳