避雷器动作电压

避雷器的动作电压是由哪个参数决定的?
是额定电压Ur?还是持续操作电压Uc?还是残压?
在IEC标准中没有对这个对应关系做描述,求强人解答,最好能提供相应的标准中的描述作为参考。

避雷器的动作电压是指当电压升至该指标时,避雷器形成短路泄放电流,这时候的这个电压就是动作电压了,或者叫开关电压;这个值跟额定电压成正比的关系。
避雷器的电气参数:
1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。
2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。
3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。
4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。
5.残压:当波形为8/20μs,5kA或10kA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,
以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。
6.避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。
7.避雷器的直流参考电压U1mA:使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-29
这个问题可以容易可以复杂!我以前也纠结了很久!
简单理解可以是残压;复杂一点理解,不是残压,要比残压低些。
再复杂一点避雷器动作电压是避雷器通过电流达到10mA是的电压。不过这个参数厂家一般都不标,防雷器的检测报告上会有。当然也有人把U1mA作为开启电压(动作电压)
貌似我说得有点纠结了!简单总结一下:防雷器的开启电压或者动作电压一般用U10mA来表示,即达到10mA电流时的电压。且每一只防雷器的开启电压都不一定一样。
简单举个例子:一只额定电压为380V的防雷器,它的持续操作电压Uc大概为500V,残压Up大概为1500V。它的开启电压U10大概为1000V。
至于你说的标准:貌似这个真没有我也是看了很多书,请假了朱仲彦教授,才搞明白这些东西的。我国的相关标准多半是拷贝IEC的,IEC都没有,中国的标准里面当然没有。还希望你能推动相关标准的建立。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-29
避雷器的额定电压:金属氧化物避雷器和阀式避雷器有些不同,金属氧化物避雷器考虑初始能量值,一般额定电压为线路允许的工频过电压值
动作电压:分为工频过电压 雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压各自决定其动作电压的。以动作电压稍稍小于残压,Ubc<UBIL/K UBIL为线路的雷电冲击耐受电压 K为系数 一般为1.4 Ubc为残压值,残压的大小就说明了线路对此种过电压的耐受能力, 同理得到操作冲击的动作值。
避雷器有2个特性参数:保护比,灭弧比 对于金属氧化物避雷器还有负荷率
你可以参考电力工程一次部分设计手册中《过电压保护一章》有更为详细的介绍
第3个回答  2020-05-09
工频放电电压:对一个绝缘间隙或者绝缘介质施加逐渐升高的50hz工频电压,直至间隙或者绝缘介质放电击穿,这时的电压就是工频放电电压。
  工频放电电压实验:给被试品加上一个工频(频率在45hz-55hz之间)的电压,检测被试品在什么电压值下被击穿(放电)。一般这个试验用于避雷器的检测。
第4个回答  2011-06-29
我们做避雷器,看资料。Un.
相似回答