三相四线制 接线法 现有一块电度表 三个互感器 一个电压表 一个电压表转换开关 三块电流表 请教大侠怎么接

把上述仪器接完 互感器在什么情况下接地 ?什么情况下不接地?如果接地怎么接法?请详细。有的说把A相接到电表1端 有的把相接到2端 把我看糊涂了 请大侠指导 谢谢

三相电源分别接电度表的2,5,8电压线圈进线处,每相对应的互感器K1分接电流线圈进线端1,4,7,K2分接相应的电流表进线端,电流表另一端接电度表电流线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。
再接电压表,三相电源经熔断器分别接电压表转换开关的进线端三个接线点。再将电压表接到电压表转换开关的输出端两个接线点就可以了。追问

大侠 这样可不可以 互感器k1接电流表进端 然后从出端进电度表1 互感器k2直接进电度表3 三个互感器都按照这个顺序接 可不可以?如果可以 3.6.9并联接地 还正确么?谢谢

追答

也可以,只要互感器,电流表,电度表的电流线圈三个是串联的,互感器一点接地就可以,他们进出线有方向,搞反了,电流表指针会反转,不显示正确电流大小。

追问

还得麻烦您 3.6.9并联接地 我把3.6.9连在一起 接进电度表10号端 算不算接地啊?谢谢

追答

如果是中性点接地系统,10号端也要接地,那3,6,9并接进10也算接地。