1. 防爆墙的设计,应符合下列要求:
(1)防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h.; (2)防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙;
(3)配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。构造配
构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接;
(4)钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定;
(5)防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
砖不能防爆,砌红砖墙只能防火,钢筋混凝土墙才能防爆。追问

但是设计却是砖砌防爆墙,麻烦高手了

追答

你防的是什么爆炸物品,空间有多大,当量有多大这些都要经过计算的。如果只是一个爆竹不用砌墙也没事。

追问

是污水处理厂中的加氯间,中间的隔墙

追答

氯要与氢混在一起才会爆炸,一般的这种情况,就用红砖砌个24墙就可以了。

第2个回答  2023-05-25
首先,砖砌防爆墙的砌筑需要选用高强度、密度较高的砖。在砌筑前,需要对砖进行质量检测,排除砖中的缺陷和裂痕。【点击查看详情,拨打电话获取报价】
其次,砖砌防爆墙需要进行严格的基础处理。基础的深度和尺寸应根据工程的要求进行设计计算,并严格按照设计要求进行施工。在施工过程中,需要保证基础的平整、牢固和密实,以确保整个墙体的稳定性和抗震性。
第三,进行砌筑墙体前,需要用水泥砂浆将墙体的各部分进行浆凝处理。在砂浆的配制中,需要控制好水泥、砂和水的比例,以确保砂浆的质量和均匀性。
第四,作为防爆墙,砖砌防爆墙应该在砌墙过程中设置防爆钢筋或者钢丝网。这些钢筋或钢丝网应以钢筋网的形式连续铺设在墙体的各层中,并与基础和柱子等实体墙体进行连通。
第五,为增强砖砌墙的抗爆性能,除了上述的基础,墙体和钢筋等的处理外,还可以在墙体内部填充一定的消防骨料等材料,如珍珠岩、膨胀珍珠岩、XX聚氨酯、硅酸铝等。
如果还有任何问题可以咨询下迪美特抗爆工程,迪美特抗爆工程以技术创新和高效实践为基础,为广大客户提供了有效的解决方案,深受市场欢迎。目前,越来越多的企业和机构开始重视抗爆工程,希望通过迪美特和其他相关企业的努力,为人们提供更安全、更可靠的建筑环境。
第3个回答  2018-03-18
防爆墙耐火极限不低于3h即可。参GB50016 GB50694 GB50565
第4个回答  2020-04-13
防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。
构造要求:柱间距不宜大于6m,大于6m加构造柱;砖墙高度不大于6m,大于6m加横梁;砖墙厚度不小于240mm; 砖标号不应低于Mu7.5,砂浆标号不应低于M5;每0.5m垂直高度不应少于构造筋;两端与钢砼柱预埋焊接或24号镀锌铁丝绑扎。
砖标号:根据抗压、抗折强度分为: Mu 7.5、Mu10、Mu15、Mu20四级。
砂浆标号:根据立方体抗压强度分为:M0.4、M1、M2.5、M5、M7.5、M10六级。
防爆砖墙:只用于爆炸物质较少的厂房和仓库。
相似回答