请教70KW的功率需要多大的电缆线?

我从变电箱到厂房有40米远,需要带动约70KW的电量,请哪位高手告诉我如果用3+2的铜芯和3+2的铝芯的电缆线连接的话分别要多大的电缆线?谢谢!!!

电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 

扩展资料

电缆选取一般原则

一、电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。

二、敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。

三、有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。

四、垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。

五、环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。

参考资料百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-09
我是个办公区跟配电室有70m,有80KW,请问配多大电缆,多大空开
第2个回答  2011-07-05
70KW的电量的电流:133A
选用铝芯的电缆面积:S=44.3平方毫米 选用3*50+2*25铝芯的电缆
选用铜芯的电缆面积:S=38平方毫米 选用3*35+2*16铜芯的电缆本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-05
50的铝心线就可以了……如果考虑以后的扩容可以考虑70或95的……