怎么算多大的功率用多少平方的线?

如题所述

  距离特别近的情况下,每个平方毫米3-8安培电流是允许的,找这样计算,每平方毫米铜导线在380V三相电路可以带1.5-4KVA,在220单相电路中可以带0.75-1.5KVA。如果电缆比较粗或者线路比较长,每个平方毫米不宜超过1.5-3安培电流,散热不好或者距离很长,还必须更小。计算公式比较复杂,在这里也讲不清楚,如果有疑问可以联系我。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
经验值是:铜芯线感性负载1平方带2千瓦{380V}.阻性负载380V单相I=2.5*P,三相I=1.5*P,然后根据电流计算导线截面。(口诀10下乘,5,百上乘2,25、35乘4、3,70、95乘2.5,铜线升级算,穿管、温度8~9折,露线加一半}。比如4平方的铝线I=4*5=20A.【10平方以下乘5】.10千瓦的380V单相电热管需用导线载流量I=2.5*10=25A,这样用铜线4平方或铝线6平方就可以了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-05
根据功率算额定电流,单相P=UI*COS¢,三相P=√3UI*COS¢(U线电压、I线电流)
再根据额定电流查电线电缆载流量表(还需考虑敷设方式等)选择对应的规格。
第3个回答  2020-05-25
三相电,电流=功率/电压/1.732/功率因素。