电流互感器的倍率怎么算?Primary 400A 5/3.75/VA Conductor 1T class0.5 Secondary 5A 50/60HZ 660V
是一次额定电流除以二次额定电流吗?
举报该问题
推荐答案 2011-06-18
primary:指一次
400A/5是变比,也就是你说的倍率,是额定一次电流比二次额定电流;
3.75VA:是电流互感器的二次容量,也就是最大能承受的负荷;
class0.5是该线圈的精度等级是0.5
second5A是二次额定电流为5A,
50/60Hz:适用于50/60Hz
660V适用于660V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GKZWZYKKK.html
其他回答
第1个回答 2011-06-18
你这个互感器ct,意思是,一次侧电流是400A的时候二次侧电流是5A,电流倍率是80:1,同时,二次侧带载能力是3.75VA。二次侧最高取样输出电压是660V.本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-06-18
400/5=80/1.电流互感器的倍率80倍
第3个回答 2011-06-18
400/5=80倍
相似回答
primary
300A 5/
3.75VA
conductor
1T
class
:
0.5
secondary:5A 50/6...
答:
300A/5A=60倍,
primary
300A ,secondary:5A ,这两个数相比
电流互感器
Primary
:200A 5/
3.75VA
Conductor
Through:
1T
Class
...
答:
一次侧:200A 5/
3.75VA
(一次额定200
A的电流;
额定负载5VA,轻载时3.75VA)砸数:1砸(该
互感器
是一次侧穿心式)精度:
0.5
(等级)二次侧:5A 50/60HZ 660V --- 倍率是40,来源:2000A/5A= 40
Primary
:200A 5/
3.75VA
Conductor
Through:
1T
Class
:
0.5
Secondary:5A...
答:
200/5=40倍
...0.72/3kv lnc2 150/1a
1t
2.5
va
class0.5
fs5
答:
Ith:短时热电流,=60倍的In(额定一次电流,这里为150A)=9kA/1S;0.72/3kV是绝缘水平;150/1A为电流比,其中150A为额定一次电流,1A为额定二次
电流;
2.
5VA
为额定容量
;class0.5
就是0.5级 fs5为FS5,仪表保安系数5
大家正在搜
高压电流互感器倍率怎么算
剩余电流互感器怎么算倍率
电流互感器绕一圈怎么算倍率
电流互感器75比5怎么算
电流互感器怎么计算出来的
10kv互感器变比怎么算倍率
三相电表互感器倍率怎么算
电表电流互感器怎么算
高压电流互感器倍率计算公式
相关问题
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?
互感器上的数字为:Primary200A.5/3.75VA。...
Primary:200A 5/3.75VA Conducto...
电流互感器 Primary:800A 10/3.75VA C...
这种电流互感器的倍数怎么算的?
电流互感器上显示5/3.75请问倍率是多少?
电流互感器5/3.75vA怎么算电度
电压互感器怎么算倍率