推荐答案 2011-05-31
一般是拿一个精度比较高的阻箱来调, 视你的温度测量范围调整阻值,比如调到100欧的时候,输出电压代表0度,然后跳到138.5欧(举个例子,好像是,具体可以对照分度表来调),输出电压代表100度,这时候你就知道怎么对应了吧,要想精度再高一些,可以10度一调,记录电压。调好增益和零点后,还可以在高精度的温度源标定,修正误差。水槽或油槽,最简单就是弄盆冰水混合物,0度。希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GR63DYGG6.html
其他回答
第1个回答 2011-06-07
自己作对应,比较好的办法就是挂个温度表,然后和你PLC里面的值进行对应,比如测得-20度,你PLC里面的值是20,10度你plc里面的值是3500,这样你就可以画出一条斜线了,这条斜线就是他们的对应关系
相似回答
...热敏
电阻
:
PT100,
放大器LM324,转换器
ADC0804
答:
基于热敏
电阻的数字
温度计。热敏电阻:
PT100,
放大器LM324,转换器
ADC0804
汇编语言的程序代码(代码后面要有注释)... 汇编语言的程序代码(代码后面要有注释) 展开 我来答 1个回答 #热议# 医生收受红包、抢着给领导买单构成受贿罪吗?永不灭的烟丶 2013-05-01 · TA获得超过417个赞 知道答主 回答量:1...
我用AT89C51单片机,请介绍款湿度传感器!
答:
可用JCJ100N湿度传感器,该传感器直接串口数字信号输出,方便编程及单片机设计。参数如下:工作电源 12VDC±10% 12VAC±10 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)温度参数 温度传感器 铂