电子式多功能电能表目前在国内得到大量和普遍的使用。该种表能实时检测计量状态,包括失流、失压、相序、时钟、需量、功率、表号等项目,有些多功能表电子表是中文循环显示,有些多功能表是代码或符号循环显示。根据这种电能表显示的信息,辅助以适当的方法,可大大提高用电检查人员反窃电工作的效率和质量,试以一起典型案例进行说明。

案例:有人举报,10KV高供低计的专变用户某预制厂偷电,辖区供电营业所用电检查人员按惯例进行检查,检查的结果是:铅封完好无缺,无伪造痕迹;接线正确;计量箱无橇开迹象;表计运转正常,用户没有窃电。举报人第二次举报,该供电营业所再次派员现场检查,仍没发现问题。举报人第三次举报,改由用电检查所人员现场检查。现场安装的是“威胜”牌多功能电能表,通过表上的按钮查询,其二次侧A相有1.5A电流(如图3),折算一次为A相120安电流,而B、C相无电流,且长时间记录失流,失流记录引起检查人员的警觉,初步判断计量存在问题。进一步检查,检查人员发现二次电缆B、C相铜芯人为折断,造成B、C相不计量。根据失流时间记录,处理结果是:窃电电工被刑拘,追补电费、收取违约使用电费共27万元。

功能简介:“威胜”多功能电能表是湖南威胜电子有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,主要型号有DTSD341-3和DSSD331-3型全电子式多功能交流电能表,失流记录是指当电表的某相电流小于2%Ib,电表判断此相为失流,并且将记录此相的失流时间及失流期间有功电量。显示项目中,总失流指三相电流同时小于2%Ib的情况