电流互感器S1 S2在三相三线电能表A B C相中,A相接反了~是不是会造成电能表少计量三分之一的电量?
电流互感器S1 S2在三相三线电能表A B C相中,A相接反了~是不是会造成电能表少计量三分之一的电量?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
不是,三相三线
电能表
只有A、C两相接电流,A相接反了极性,那么和C相的就会抵消,电能表几乎不走,如果是
三相四线
的电能表接A相极性接反,那么电能表计量应该相当于正常的三分之一。也是问老师傅得到的答案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWV33VGRZ3VVK3GGYVK.html
其他回答
第1个回答 2013-09-24
不是三分一,有更正公式。不过一时记不起
第2个回答 2013-09-24
http://wenku.baidu.com/view/bf685b3331126edb6f1a1064.html
相似回答
三相三线电能表
A
C相接反
答:
三相三线电能表A相与C相接反问题,
如果是A相和C相的相序接反了,如应该是A、B、C接入,现在变成C、B、A接入,不影响计量精度
。如果是相位接反了,如某相的输入与输出接反了,那就影响计量精度了。
三相三线
电表电压和
电流
接线错误
,计量
区别如何
答:
一般
电流互感器
的S2端都短接在一起并接地,如果是这样,你的接法简单说就是A/C相的电流电压都
接反了,
这对市面上使用的多功能数显仪表的实际计量和读数没有影响。
电流互感器S1
和
S2在三相
四线有功电表
中反接,会
烧毁电表么
答:
如果一次P1P2没有弄反,只是二次
S1S2反了,
电感式的电度表会反走,如果是某一
相接反
其他正确,电度表会不走或反走或慢走,全部接反会反走
,不会
烧表,究竟慢多少不能确定。
三相三线
有功
电能表A
、
C相电流
位置接错计算电量方法,电表
计量
不正常
,少
...
答:
如果表计正常AC换相
是不会少计
的. 如果确实少计了,那就是表有问题.因为出三时,厂家是不知道相序的.