剪力墙后开孔,直径200左右,如何加固?

33层的剪力墙结构,在搭设型钢悬挑脚手架时没有预留洞,直接在剪力墙上打孔的,空洞直径在200mm左右,型钢拆除后的孔洞怎么加固,特别是在暗柱处开的洞?
剪力墙的主筋有被打断的!

1、监理单位也同意你们直接打孔?这个是严厉禁止的。
2、处理这个你们要做专项方案,如果没人管的话,最好还是在空洞里把主筋和水平筋剔凿出来。然后用相同规格的钢筋给焊接上(严格按照双面焊接长度),处理好空洞基层以后再用高一个等级的砼浇筑就OK了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-27
先植筋,把洞口用砼浇上就可以了。不放心的话,在用碳纤维加固下,那样就牢固了
第2个回答  2011-05-27
那要看洞开在什么位置了~~就是距离剪力墙端还有多少距离