多大的短路保护器或多大的漏电保护器?
从变压气输出380V3芯4线3跟火线1跟零线到一级箱200米远要多大的线。所有的饿功率从一级箱接,最大可以带多少千瓦?能说下计算方法吗?
你没用电容补偿吗,到一级箱可以用3*150+1*70的铜芯电缆二根,电缆的载流量是网上能查到的,我是根据我的经验的,如果是24小时不停的话要用3*120+1*50的铜芯线三根,有的很多人认为我这样配置是偏大,但我十几年来就错过一次配小了一档,所以我现在都是1KW用1平方的线。