工程主体验收时质量监督站给的结论是:高强螺栓终拧扭矩检查记录为440N.M,相应高强螺栓是M20扭矩系数试验值为0.15,两者不符。 算出扭矩应为510N.M 。质监站要求出一个可行性的补救方案需经设计、监理同意认可。这个补救方案如何做呀,请各位行家给个答案。
是扭矩力不够,资料做成440,扭力扳手调的也是440,应该是计算出来是510N.M。被检查的时候说扭力不够。需要我们施工方出一个可行性方案,要设计、监理同意后的报质监站

  主体验收钢结构高强螺栓扭矩力不够的处理:
  1、矫正扳手后重新检测;
  2、重新检测后仍不合格,需设计单位校核后,由施工单位专门处理。
  首先应明确并不是连接中使用了高强螺栓就称为高强度螺栓连接,当未对连接中的螺栓施加预拉力(紧固)时,即使使用的是高强度螺栓,连接仍然视同为普通螺栓连接.在高强螺栓的施拧过程中,又有诸多因素会使高强螺栓预加拉力的值失真,高强螺栓的紧固是通过拧紧螺母进行的,在拧紧过程中,外扭矩T 对螺栓作用的外功w 转化为两部分功,其一使螺栓杆伸长, 产生的弹性势能,即为有用功W;其二是螺母螺纹与螺栓,螺母与垫圈摩擦消耗的能量,即有wW+w.高强螺栓施拧扭力扳手在施拧前与施拧后均应进行矩校正.施拧前是为保证施拧的扭矩的可靠性.施拧后是确认该扳手在操作工程中扭矩未发生变化.如果施拧后发现扭矩差超过允许范围±5%.则该班用扳手施拧的螺栓全部判为不合格,应重新校正扳手并重新施拧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
方案设计院出啊,是不是你们用的次品高强螺栓呀,如果他要更换就麻烦了!
第2个回答  2011-06-13
你可以把问题发布到专业的网站上去,那样解决问题的机会一定会更高!
"标准件资讯网",汇集螺栓,紧固件,螺丝,螺母,机床设备,螺帽,螺钉,标准件招商等多种标准件产品供求信息,并且提供各种商机信息,创业项目,供求资讯,是中国最大最专业的标准件行业网站.本回答被网友采纳
第3个回答  2011-06-13
包个红包就没问题了,,
相似回答