185kw的静压桩机,200米电缆,需要多粗的铜芯电缆线,请写明计算公式,160kw呢?写的好悬赏追加
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-31
185kW的运行电流计算:
I=185/1.732/0.38/0.75(电动机的功率因数估计值)
=374.8(A)
查表,240平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为440A,而185平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为375A。选择240平方毫米的铜芯电缆符合导线选择原则。请自行决策。
同样计算160kW的运行电流为324(A),可选择185平方毫米的铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GRV6V3WWZ.html
相似回答
有三台功率为140
KW的静压桩机,
电压380v,与供电电点距离有500m,请问需...
答:
kw 220v 感性负载 16a 阻性负载 9a 电流 所以压降相差很大电缆规格也不同 按环境温度 20度计算 感性负载 10平方铜线缆 压降20v 阻性负载 6平方铜线缆 压降 19v
有三台功率为140
KW的静压桩机,
电压380v,与供电电点距离有500m,请问需...
答:
140
kw的
容量电流约为280A,三台也就是840A,但由于三台同期率小于1,这类负载一般可取0.85左右。因此,实际负荷电流约为840*0.85=710A。对于500m内的,还要考虑电压降,因而按常规选用表取己不适合,这里提供一个经验取用法---即1kw取1平方毫米,也就是140*3=420平方毫米,因此建议用三根
185
平方毫米的...