三相四线电动机功率180千瓦用多大电缆?

如题所述

180千瓦设备380伏三相四线要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。

容量180kW,功率因数0.85,;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。

断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x120),线路配电距离在100m以内。

扩展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

参考资料:百度百科——电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-24
不考虑距离与敷设环境,可选(3×95+1×50)2根电缆并用。