关于楼板钢筋搭接和梁筋搭接问题!

大家好!我想请问下,当楼板钢筋是单层双向时,因跨度大,调直机长度不够,长方向的板筋可以在跨中搭接么?另外,普通梁的上排钢筋可以百分之百搭接么?谢谢!

梁板底筋不准在梁板跨中1/3处搭接,应在支座搭接,梁板上筋不准在支座及支座附近搭接,应在跨中搭接,位于同一连接区段内受拉钢筋的搭接接头面积百分率,对梁,板,墙类构件,不应大于百分之25,对柱类构件,不应大于百分之50。规范上都有的。在实际运用中可放宽至百分之50。百分之百绝对不可以,我自己家刚刚造完房子,也是这样要求钢筋工这样的。为了自己家的房子经常上网学习规范。刚开始不懂就去问设计院。楼板钢筋用单层也太省了吧,我们这里设计都是双向双层的,按照规范最起码要要在上面扎受拉钢筋,就是净跨的1/3,就是上面的双向板筋在净跨的1/3处裁断,中间只有一层底筋,梁边上都扎两层。江西那边都是这样弄的,这样省钱一点,就是不大好施工。我们这里以前也是这样设计的,现在生活水平提高了都设计成双层了。毕竟自己造房子要牢固点好,能省的地方好省,不能省的地方千万不能省,到时候板开裂了后悔都来不及。你的板筋连最低的设计要求都达不到。跨度又大,单层钢筋的话只能像楼梯转台扎扎。梁也一样,我自己家造房子钢筋是监理得很好的,钢筋工干活的时候碰到了按规范来扎的时候要浪费钢筋都要问一下我,我是像梁这样最要紧的地方绝对要按最低规范来扎的,浪费的钢筋拉去当废品卖。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-01
如果是单向板(也就是板长是板宽的三倍以上)的话,长方向可以在跨中搭接,如果是双向板则不可以,因为双向板是两个方向受力。
梁钢筋原则上不允许百分之百的连接,如果采用机械连接可以百分之百连接,但不建议使用,因为只要合理的利用长短钢筋,很容易将接头错开。
第2个回答  2011-06-01
长方向的板筋在支座到1/3跨位置搭接为好,
普通梁的上排钢筋要错开分别搭接,一般要求焊接或套筒连接,要保证同一截面(及35d或500mm范围内)的钢筋接头面积百分率不大于50%
第3个回答  2011-06-01
可以