详见:
http://baike.baidu.com/view/2843152.htm#4蓄电池内阻检测仪内阻测试的原理
通过大量的试验得出:蓄电池的内阻值随蓄电池容量的降低而升高,也就是说,当蓄电池不断的老化,容量在不断的降低时,蓄电池的内阻会不断加大。通过这个试验结果,我们可以得出,通过对比整组蓄电池的内阻值或跟踪单体电池的内阻变化程度,可以找出整组中落后的电池,通过跟踪单体电池的内阻变化程度,可以了解蓄电池的老化程度,达到维护蓄电池的目的。 对于VRLA蓄电池来说,如果内部电阻比基准值(
平均值)增加20%以上,蓄电池性能则会下降到一个级低的水平。这个值也是IEEE STD建议立即采取纠正措施(放电试验或更换)的标准。IBEX1000则根据这个建议基准将报警值设定为20%。 相应的,VRLA蓄电池容量下降到80%以下时,蓄电池的老化程度就像在图形中的△T一样,该时间是无法预测的,同时容量衰减的速度会越来越块,而内阻值的增加也会越来越快。因此我们建议,及时更换蓄电池,以提高贵公司蓄电池系统的可靠性。 至今为止,实际应用的判别蓄电池健康状态的方法只用IEEE推荐的标准,因此我们建议,当蓄电池的内阻值增加20%以上,应考虑对此单元电池采取纠正或更换措施。
追问你的基准值是指网络上,蓄电池相对应的内阻理论值吗??不同的设备测出的内阻值不同,那基准值怎么定?
追答因为不同的设备测出的内阻值不同,不同的设备也有自己的基准值。因为这个的标准化工作还没有完成,所以不可能有统一的标准值。如果你是做论文的话,你就选定一个设备来写,其他的做参考。如果是工厂里面的话,那就尽量选用同一套设备,或者把不同的设备分给不同的组使用,并且禁止混用。
追问就是说,如果要知道用这个设备测试某一款蓄电池,得出这款电池内阻的基准值,就要拿这款新电池一直测试,得出这个基准值了??如果有几十来种蓄电池,那不是每款都得买来做测试,来得出此设备测各种蓄电池的各种基准值??我想到得方法是,比如一组24节蓄电池,用此设备测出的内阻值相加取平均,把这个值做基准值,但存在的误差很大,存在接触误差等不可避免的误差。。。又快又高效的好办法得出基准值?
追答测量时用两个高精确度的已知电阻分别与电源串联,测两次,取平均值,应该能减少一点误差。
追问可以试试,谢谢你~,望有更可行高效的方法
追答不客气!多研究一下,总会有好办法的。毕竟测电源内阻的原理都知道吗!可以多从这方面着手。