空气总电源开关的总线是接电表那端的.空气开关没打开,上面的零线,火线都是正常的.可是一把空气开关推上去,不但下面的零线用电笔试亮了,上面的零线也亮了.这是怎么回事,是下线的零线有问题,还是上面的零线接电表的线有问题?

所有的供电电路,零线都是不进开关的。
三相三线动力用电,不需要零线,如果输送线的零线断路或者接触电阻大,也不影响机器的正常使用。但是在三相不平衡时,零线会类似于带电的情况。
用试电笔测量零线,电压十几伏就会发光。要检查其是否真的漏电,需要用万用表进行测试才能判定。最好由电工进行系统的检修,以免造成故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-13
应该是上边的零线有问题,上边的零线的电阻变大了,你的家里有负载,形成了回路。有了电压降以此会有电压!
第2个回答  2011-06-16
空开前到电源之间的线路有断线或是虚接的地方,合上空气开关向前查,一直道正常的地方就可以找到故障点了。
第3个回答  2011-06-16
要是用电正常的话,就是你的电笔问题了,几块钱的电笔就是用一直手摁着,测另一只手也会亮的。
第4个回答  2011-06-13
用电器都工作正常吗?有可能是你下线零线断了。