在高压变频器运行中碰到了三相输入电流不平衡问题。输出电流时平衡的

在高压变频器送上高压电后,变频器不启动,但是进线断路器柜的互感器侧得的电流三相不平衡,相差0.5A。在100%运行的时候三相电流相差最高可到10A。而且波动,不稳定。B相电流最小,但是变频器输出电流三相是平衡的,比较稳定。变压器测量后得出的结果是正常!请哪位大侠帮分析分析。不胜感激!
容量是720KVA,电机是560KW,64.4A,以前没碰到过这种问题,变压器做过实验,测量的阻抗和相位角、电阻值都是在正常的范围之内,在控制方面及参数方面应该是没什么大问题,这台机器和别的机器唯一不同点就是在变压器出厂的时候阻抗值不同,以前的电压器的阻抗为9.1%作用,这台是3.2%左右。其他和别的机器基本差不多,都是成功的。没出现过这种问题!

变频器就是前半部分进行桥式整流,把三相交流转换为直流。后半部分是有触发器逐相进行导通,形成交流。输出三项平衡说明触发器和可控硅没有问题。输入三相不平衡说明桥式整流内的元器件性能不同(或损坏),如果发生波动,且有规律的波动,很有可能是其中一个元器件损坏。建议租借一个整流桥测试仪器,逐相检查就好。如果你有10KV摇表也可以拆开变频器,断开正反向整流桥,就可以查出具体哪只元器件损坏。如果你有变频器的型号和品牌也好,很多进口品牌可以在参数中查询到整流部分的诊断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-24
和变频器没有关系,检查变压器及一次二次电缆是否存在漏电流或接地系统接地不好。
第2个回答  2011-05-23
电机是多大功率的?是什么牌子的变频器?最好再详细些
第3个回答  2011-05-23
看起来是变频器V/F曲线没有设定好造成的