在高压变频器送上高压电后,变频器不启动,但是进线断路器柜的互感器侧得的电流三相不平衡,相差0.5A。在100%运行的时候三相电流相差最高可到10A。而且波动,不稳定。B相电流最小,但是变频器输出电流三相是平衡的,比较稳定。变压器测量后得出的结果是正常!请哪位大侠帮分析分析。不胜感激!
容量是720KVA,电机是560KW,64.4A,以前没碰到过这种问题,变压器做过实验,测量的阻抗和相位角、电阻值都是在正常的范围之内,在控制方面及参数方面应该是没什么大问题,这台机器和别的机器唯一不同点就是在变压器出厂的时候阻抗值不同,以前的电压器的阻抗为9.1%作用,这台是3.2%左右。其他和别的机器基本差不多,都是成功的。没出现过这种问题!