已知点号,测站数,观测高度。计算改正数、高正后高差、高程
附和水准路线 简易平差原则: 闭合差反号与测站数成正比例分配。公式为
v= - f *n / Σn
附和线路总测站数30 个,线路闭合差为+0.060m,A点至1点的测站数为10个,则A点至1点的高差改正数为:
vA1= - 0.060 *10 / 30 = - 0.020 m
附和线路简易平差 计算结果如下图: