额定定短时耐受电流怎么确定?

我的是成套设备,低压无功补偿,每路补偿断路器额定电流63A,现在3C认证要确定额定短时耐受电流Icw,这个电流如何计算?有看过国标In<2500A时取得12倍In或是5KA中的大值,可是不对的。标准要求补偿容量大于150KVAR时,Icw至少为15KA,请问是如何取得Icw值的呢?
PS。补偿电流最大约400A。
谢谢!

  已总断路器的短时耐受电流为准。
  短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA( DW45_2000的Icw为 400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-05
已总断路器的短时耐受电流为准~本回答被提问者采纳