抗风压性能得防火门的安装有怎样的要求?

如题所述

门小五金的安装,应符合下列规定:小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。合页距门上、下端宜取立挺高度的1/10,并避开上、下冒头,安装后应开关灵活。小五金均应用木螺丝固定,不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度,然后拧入,严禁打入全部深度。采用硬木时,应先钻2/3深度的孔,孔径为木螺丝直径的0.9倍。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。门拉手应位于门高度中心以下,门拉手距地面以0.9~1.05m为宜。构造及安装要求:木质防火门宜为平开门,必须开启灵活,并具有自行关闭的功能。用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销。带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭。木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条。当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形。小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-29

木质防火门安装要求:验收甲方收货时请认真按供货合同核对数量、等级、规格及各种配件是否齐全核对无误后填好交付记录。保管、贮存防火门存放在库房或敞棚内,防止日晒、雨淋。存放时应平放或侧立于垫木上,垫木高度距地面应大于400mm。库房应保持通风良好。安装先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置,对开门扇扇口的裁口位置及开启方向(一般为右扇为盖口扇)。检查门口尺寸是否正确边角是否方正,有无窜角,检查门口高度应量门的两个立边,检查门口宽度应量门口的上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出的部分刨去,若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1—2mm。合页槽剔好后,即安装上、下合页。安装对开扇时,应将门扇的宽度用尺量好,再确定中间缝的裁口深度。五金安装应符合设计图纸的要求,不得遗漏,一般门锁、拉手等距地高度为95—2500px。

第2个回答  2018-01-29

增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法;同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求在高层建筑防火设计中,防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。防火木门的制作要求木质防火门的制作要求:门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。门的制作质量,应符合下列规定:表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。当条件具备时,宜将门扇与框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装。在一般情况下,则应先安装门框,然后安装门扇。木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形。

相似回答