变压器显示电压420伏,为什么到终端是450伏?

如题所述

变压器输出额定电压是400V,显示420V也是正常范围之内,但到用户端是450V就不正常了,首先线路是有线损的,电压会比供电变压器的电压低一点,450V是不可能的,估计是测量仪表不正常造成的,用户端电压允许偏差7%,用户端电压380的允许范围是353.4-406.6V之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-17
可能是你的变压器是三相的,三相功率不平衡,这一项功率低。
第2个回答  2020-08-17
哈哈电压表不正常吧,用万能表检测一下。