变压器显示电压420伏,为什么到终端是450伏?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-17
变压器输出
额定电压
是400V,显示420V也是正常范围之内,但到用户端是450V就不正常了,首先线路是有线损的,电压会比供电变压器的电压低一点,450V是不可能的,估计是测量仪表不正常造成的,用户端电压允许偏差7%,用户端电压380的允许范围是353.4-406.6V之间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GVKGYWRKRW6ZY6W6DV.html
其他回答
第1个回答 2020-08-17
可能是你的变压器是三相的,三相功率不平衡,这一项功率低。
第2个回答 2020-08-17
哈哈电压表不正常吧,用万能表检测一下。
相似回答
...
变压器
有五个电压档,我现在是在3档输出
电压为420
V,我现在调到4档却...
答:
10500/10250/10000/9750/9500是指得一次线
电压,
如果你输出
电压是420
V你觉得高了那么应该调到10250档,10250档得意思就是10250变400,同理10000档得意思是10000变400。所以电压高了应调到二档也就是10250/400。车辆的种类虽然多,构造却大同小异。这应该说是标准化的功劳,也是大型生产流水线的需要。随着...
为什么变压器
输出三相
电压为420,
380,350?
答:
高压部分先不考虑,
首先测低压三相电流是否均衡
。可能低压单相设备分配不均衡,造成线路电压降有大有小。唯一的办法调整三项负荷较为均衡即可。
低压配电房的输出
电压为420
V,而到500m远的使用时为320V,产生这么大的...
答:
因为你的五百米外的使用设备功率大。电流大。内电阻小
。所以导线电阻虽然也很小。不过相对于用电器电阻。要分很多电压。解决方法是更换电线。可以由铝线换成铜线。且横截面积大些。还有一个方法就是采用高压传输。在输出端将420V通过高效率的高压变压器变成高压。在使用端由降压变压器降低成使用电压。由于...
最近我厂的动力电
电压为420伏,
用电高峰时间都是400伏,请专家帮忙解答一...
答:
一般电压不超过400V,电压过高对电气设备不利。
420V是电压高了点
。如果是单独变压器供电,带调压开关,可以把开关调低一至二档。电网电压不正常有很多原因,有可能与你厂同一条线路的用电大户负荷突然减小很多,导致电压升高。