不是强制性规定
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB50062-92
第5.0.5条 对3~63KV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障,应装设接地保护装置,并应符合下列规定:
一、在发电厂和变电所母线上,应装设接地监视装置,动作于信号。
二、线路上宜装设有选择性的接地保护,并动作于信号。当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。
三、在出线回路数不多,或难以装设选择性单相接地保护时,可采用依次断开线路的方法,寻找故障线路。
追问非常感谢您的回答!!既然不是强制性规定,如何理解?请指教二、线路上宜装设有选择性的接地保护,并动作于信号。当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。
追答供配电开关一般动作于信号,比如说架空线接地后可以带故障在一定时间内运行
终端负荷开关也可动作于信号,现在大部分为了安全可靠动作于跳闸,比如说你带的设备是高压电机,变压器等,接地如不跳闸,发现不及时会造成设备的致命性的损伤
本回答被提问者采纳