10kv单相接地保护装置动作于跳闸是不是国家强制性规定吗?

如题所述

  10kv单相接地保护装置动作于跳闸不是国家强制规定。
  为了提高供电的可靠性,我国目前10 kV供电采用电源中性点不接地系统。10 kv架空线发生单相接地的几率比较高。由于10 kV电源中性点不接地,单相接地形不成回路,因此不会产生短路电流,故障电流为对地不平衡电容电流的3倍。因此允许继续运行一定时间。
  发生单相接地故障后,YIYI△电压互感器的开口三角形(凸)绕组可以感应出故障电压。通过过电压继电器进行报警。但不能判断出是哪一路出线发生单相接地故障,需通过人工轮流拉闸来查找故障。在出线处安装零序电流互感器后。通过高阻抗接地继电器,可以判断出单相接地回路故障,进行报警或跳闸,不再需要人工轮流拉闸。
  各出线回路安装零序电流互感器后配合微机小电流选线装置,可以对全变电站各出线回路进行单相接地故障检测。微机保护装置也可以与零序电流互感器及YIYI△型电压互感器配合,进行单相接地故障检测。此时可不再选用微机小电流选线装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
不是强制性规定
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB50062-92
第5.0.5条 对3~63KV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障,应装设接地保护装置,并应符合下列规定:
一、在发电厂和变电所母线上,应装设接地监视装置,动作于信号。
二、线路上宜装设有选择性的接地保护,并动作于信号。当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。
三、在出线回路数不多,或难以装设选择性单相接地保护时,可采用依次断开线路的方法,寻找故障线路。追问

非常感谢您的回答!!既然不是强制性规定,如何理解?请指教二、线路上宜装设有选择性的接地保护,并动作于信号。当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。

追答

供配电开关一般动作于信号,比如说架空线接地后可以带故障在一定时间内运行
终端负荷开关也可动作于信号,现在大部分为了安全可靠动作于跳闸,比如说你带的设备是高压电机,变压器等,接地如不跳闸,发现不及时会造成设备的致命性的损伤

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-03
10KV单相接地,保护装置不动作,是因为为了保证供电的可持续性。是行业内规定,绝大部分采用这种方式,但应不是强制性的规定。

参考资料:其他

第3个回答  2011-04-03
是行业规定。
相似回答