10平方的电线是多少千瓦

如题所述

如果是380V50HZ的交流电,用铜导线电缆,电流密度是4A/MM²。(以电动机为例)

10平方的电线可以带22.377千瓦的负载。

计算过程如下:

I=截面积×电流密度=10×4=40A

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)。

P=1.732×380×40×0.85=22377(瓦)=22.377(千瓦)

扩展资料:

根据10平方毫米铜导线的载流量是40A,再根据功率计算公式计算承受荷载数量。

导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。

电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。

电力系统的总负荷就是系统中所有用电设备消耗总功率的总和。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-电力负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-16
常温下铜钱可承载电流
1mm 15A
1.5 18A
2.5 26A
4 38A
6 44A
10 68A
16 80A
25 109A
35 125A
50 163A
70 202A
95 243A
120 285A
150 320A

理论上不能大于:68×220=14.96(千瓦),在实际使用上还要留有余量,才安全。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-28
10平方的电线载流量基本为40安培,可以承受或者说负荷能力为20千瓦。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-28
和电压有关。如果是高压供电,10平方可以传输上万千瓦。
和相数有关。三相的可以比单相的传输功率多2倍。
和材质有关。相同截面积,铜线要比铝线传输的功率大。