电力行业的大侠们帮帮忙吧。怎样选择电缆截面积和铜排母线载流量,选择铜排截面积·

现在已知10KV电压等级供电,8台电炉变压器,每台容量500KW,额定电流29A,怎样计算选择电缆截面积,谢谢回答
怎样计算电缆截面积和铜排载流量和铜排截面积怎样选择的·跪求计算公式及其过程

电线截面积与安全载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2
)I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-25
矩形母线载流量: k2 & (- @
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 NX Ik O
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: ;qpz;Eiha
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . , rgIuX
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) ,f )"/ G`7
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] `'zI~a*t^=
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )cQm ^x
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 h&G/ 35_f
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 8pq:' b<S
例如求TMY100*10载流量为: pX*> fz2!
单层:100*18=1800(A)〔查手册为1860A〕; 1y x7BQ={
双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1nq $%pU M
1800*1.58=2940(A);〔查手册为2942A〕; =%// D '
三层:3(TMY100*10)的载流量为: DrB"we+?
1860*2=3720(A)〔查手册为3780A〕 \d. GW9FV
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铜排的载流量表

一、 矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620

二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm²) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60