现在的情况是:
家里没有地线, 热水器安装人员用海尔测试电仪测试出来了, 我也知道没有地线不安全, 所以我想了几个补救方法, 不知道行不行?
1. 在插头旁边钻一个洞, 直接把地线接进去. (但我怕的是导电不好,就是对地电阻高于人体的电阻)
2. 接在厕所的不锈钢防盗网上面. (因为防盗网在四个孔是钻在墙上面的, 导电性能应该比第1点好)
3. 接在铁排污管上面. (这个管是连通整个楼的, 导电性能应该是最好的, 同时又不像水管那样, 当发生漏电的时候会使水管带电有危险性
家没有地线可以使用膨胀螺丝代替即可。然后在安装热水器即可。
美的电热水器属于美的集团的二级产业集团-美的日用家电集团所生产。
美的日用家电集团是美的集团的二级产业集团,是一家以消费类家电为主导产品的综合性制造企业。集团拥有中国最大最完整的小家电产品和厨房用具产业集群。
感谢,我也觉得现在只能是这样最好了, 但也想看看有没有其它更好的方法
(最好是找到楼的钢筋, 这样直接接上就OK了....哎,可是找不到)
有没有通过那个测试仪的测试?
追答这个我真不知道,但是我这边装的电热水器就是这样装的。应该是可行的。
本回答被提问者采纳1.第三个为什么不行呢? 不就是把电引到其它地方去?
2.这样好麻烦呀, 有没有两全奇美的方法呢? 应该有我这种情况的人有好多的呀? 他们是如何处理的呢?
第三个方法不行的原因是:你把线接在铁排污管上,时间长了,会生锈,就会增大阻值。标准的地线应该和大地的阻值为4欧,你接在铁排污管肯定远远大于4欧,一旦漏电,经过你人体的电流就会变大。有一个办法可以最大限度的解决,但我不希望你们用,就是看你的电热水的功率是多大?一般是2KW,也有3KW的,你可以装2个漏电保护器,不能超过10A的。另外还有一个办法,也是很安全的,就是把你们家的进户零线单独接一根当地线,但前提是这个零线前面没任何负载,不过,如果你不是专业电工,你就不知道怎么接。。欢迎你继续追问。
追问感谢感谢....
1. 对于第三个方法, 您所说的, 正是我所担心的, 但总比前面两个方法好, 这也是无奈之举...
2. "装2个漏电保护器", 你是说在总线做一个漏电保护器, 再在热水器那里再做一个漏电保护器吗? 如果是这样的话, 一旦漏电, 电流还是会首先流过身体, 才到漏电保护器, 起不到事前保护的目的. 请指点迷津....(这个方案我也是会做的)
3. 这个做起来就大工程了.....改线路好麻烦的呀.
回答你第一个问题,关于你说的无奈之举,无论如何,希望你不要采取第三种方法,因为我们以前做过此类试验,经过人体的电流远远大于安全电流。回答你第二个问题,2个漏电保护器的作用是,如果有一个失灵,另一个可以起作用。如果漏电保护器起作用的话,你是不会感觉到有电流经过你的身体。但这个方法唯一不好的是,2个漏电保护器都失灵,那就麻烦了,所以,你必须要经常按漏电保护器上的试验按钮。以保证没有失灵。继续回答你的第三个问题,我不知道你们家的线路布局,你们家的总配电箱离你卫生间有多远?你们家在几层?总之,最好的办法是装2个漏电保护器,再加上把你们家的零线引出一条作地线,这样的话,安全系数就高些。还有,你说的装2个漏电保护器,不是在总线做一个,而是在总线下面和直接到你电热水器的电源中间。如果还没明白,欢迎继续追问。。