第1个回答 2015-03-14
万能式断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开 按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流 电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。 DW15-1000、 1600、2500、4000断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部,作为断路器的贮能或直接闭合之用,贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧 板上方装有防回跳机构,以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方, 欠电压,分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧,其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相 连,以减少断路器的脱扣力。12对辅助触头供用户联接二次回路用,面板上有显示断路器工作位置的指 示牌“1”“0”和“贮能”指示,还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。DW15-1000、 1600断路器附有正面手动操作手柄;DW15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄(均可卸下)。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-12-31
万能式断路器它的操作基本操作原理是:万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面有“分”、“合”指示及手动断开 按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流 电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。 DW15-2000、 3200、4000、6300断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架,每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室。第3个回答 2016-01-17
万能断路器是在交流50赫兹,额定工作电压380-1140伏的低压网络中,用来分配电能和线路及电源设备的过负荷,欠电压,和短路保护。断路器的设定值要进行计算,得出过负荷,欠电压,短路值,以计算结果为依据,对断路器进行调整设定,一旦当线路发生过负荷,欠电压,短路时,保护装置动作,能在设定的时间内自动跳开故障电路,从而起到保护作用。使设备不被损坏,使故障范围不被扩大,保证电网安全运行。万能断路器不适合频繁操作。
第4个回答 2021-03-28
万能断路器的工作原理,万能式断路器操作,跟着专业师傅学没错!