95kw电机百米星三角启动使用什么样的电缆?急需答案
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-07-08
用2根三芯RVV(3*70)的铜线或是YJV3*70的铜线,买2根一样长的,因为从电机接线盒里要接出2根三芯线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GVZY3VVDGW3DYKY6GV.html
其他回答
第1个回答 2014-07-08
50平方的铜线或者75平方的铝线
相似回答
各位高手:我公司
95kw
的水泵
用星三角启动
,那么接触器后面6根线径的选型...
答:
95KW星三角启动接触器选型。主接触器和封角接触器建议使用大于250A的,封星接触器用250A的。电动机6根定子线,
建议选择3*95+1*50平方的电缆二根
。
任何时候接触器和电缆都是越大越好
。
防爆
星三角
起动器防爆星三角起动器 产品特点
答:
这款防爆
星三角
起动器专为13至
95KW
的三相异步
电动机
设计,旨在实现不频繁的启动和停止操作,适用于各种工业环境。其外壳采用铸铝合金或钢板焊接,表面处理精细,经高压静电喷塑处理,既耐用又美观。内部配置丰富,包括断路器、交流接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器以及各种仪表,如电压表和电流表,...
...三个电流互感器来完成一台
95千瓦电机的星三角启动
应如何接线呢_百度...
答:
1,
95千瓦电机的
电机其电流有近190安,100安的断路器显然用不了.2,接线的话,有图看先,3,互感器只需要1个就可以的啦,接在KM1接触器后面就行!! 但需要串联个电流表,好监测电流的变化
额定功率是
95KW
电压380V
的电动机
如何选择电流表;电流互感器;控制
用的
断...
答:
电流表一定要和电流互感器匹配,
95KW
的额定电流在180A左右,电流表、电流互感器可以选200/5—220/5的,控制断路器用250A的。交流接触器用300A以上的。80KW的额定电流在150A左右,电流表、电流互感器可以选180/5—200/5的,,控制断路器用200A的。交流接触器用250以上的。