44问答网
所有问题
问一下我们这配电至总电箱,该使用的三相五线是什么规格,是多少平方线,
我们这三台塔吊QTZ-40-38KW/台,4台电渣压力焊-14KW/台,振动棒2只,电焊机1台,搅拌机2台,切断机2台,还有弯曲机2台,调直机一台,
举报该问题
推荐答案 2011-07-23
三台塔吊的功率加上四台压力焊机的功率加搅拌机等等作10KW计算、114000+56000+10000=180000*380*3号根约=273安、三相电的线经选120mm的铜芯线是绝对没问题的、至于零线可以比相线小一个等级、地线的话利用保护接零系统、接地电阻不要大过四欧就好啦……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GW66WDWRR.html
其他回答
第1个回答 2011-07-17
建议使用240平方X3+120平方X2的铝五芯电缆,估算你的工作电流将达到400A
相似回答
总配电箱
接地线怎么要求的?
多少平方
铜芯线
答:
要求:在
三相五线
制施工临时用
电配电
系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:
总配电箱
接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
300KW总功率
的三相五线配电
系统中,需要多大的铜线及多大的开关比较合适...
答:
300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
三相五线
制的定义及优缺点
是什么
?
答:
1、电压:三相五线制的电压应该与设备的额定电压相匹配,避免过高或过低导致设备受损。2、配电箱:应该使用专门
的三相五线
制
配电箱,
避免混用单相电力系统的配电箱。3、接线:应该正确接线,避免接反或接错导致的故障。4、安全用电:在使用三相五线制时,应该遵守安全用电规定,避免触电或电器故障引起的火...
三相五线,
100千瓦多大电流,应选多大
平方
铜电缆
答:
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
三相五线,
100千瓦电流约153安。建议选用50平方铜芯电缆!