第1个回答  2011-07-15
理论上6平方够用,考虑到线路长度,建议使用5*10平方电缆,经济条件允许的话,最好使用3*16+2*10电缆。追问

为地埋施工

追答

埋地使用不利于电缆散热,可以使用16平方的电缆。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-15
15KW的电流=15÷(1.732×0.38×0.8)
=28.5A 380V-360V(允许压降)=20V
电阻R=20÷28.5=0.7
导线面积S=ρ(L/R)=0.017(铜的电阻系数)×1000×0.7=11.9
16平方的导线可以满足。