44问答网
所有问题
三相五线制供电电缆规格选择
现有一宿舍楼 4层 每层34间 就当总功率50KW吧 我用三相五线制供电 该选用多大的五芯电缆呢 埋地敷设 距离150米 怎么计算的 我要详细的
举报该问题
推荐答案 2014-10-29
总功率50KW,3相均衡分布的话,额定电流按照1KW两A计算为100A,按照电工口诀,25,35 四三界,铜线 升级算,埋地打9折,可以直接选用35平方的五芯电缆,如果你觉得不保险,而且费用够的话就选用50平方的五芯电缆.
希望能够帮到你,望采纳 ,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWWRW6DGKY36WG6KK3.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-17
总功率50KW,3相均衡分布的话,额定电流按照1KW两A计算为100A,按照电工口诀,25,35 四三界,铜线。
升级算,埋地打9折,可以直接选用35平方的五芯电缆,如果觉得不保险,而且费用够的话就选用50平方的五芯电缆。
相似回答
三相五线制供电
,50平方的
电缆
能带多少千瓦
答:
按照常用的VV型
电缆
计算,
三相五线
50平方的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)。
选择
步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈7...
三相五线电缆规格
型号?
答:
Tn-s电缆规格和型号包括三相电的三相线:A线、B线、C线、中性线、地线
。接地线接在电力变压器侧的中性线上,但进入用户侧后不能作为中性线使用,否则与三相四线制不同。国标中黄线用A表示,绿线用B表示,红线用C表示,蓝线用N表示,黄绿线用PE表示。有很多种型号,比如dn25,dn32,dn50等等。而且...
三相五线电缆规格
型号
三相五线制
电缆敷设要求
答:
规格型号有很多种,
常见的有dn25、dn32、dn50等等
。而且这种抗干扰性比较好,而且它的柔韧性好、 强度 高等特点,若是将 电线电缆 穿到套管中用,这样操作还可以让电线的使用时间得到延长等等。三相五线制电缆敷设要求 1、在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线...
三相五线制电缆
35平方里面地线和零线是多粗的?
答:
三相五线电力电缆
,截面积可以为5×35mm²,也可以为4×35mm²+1×16mm²
大家正在搜
三相五线制380v电缆线盘
三相五线制必须采用五芯电缆
三相五线电缆规格
三相五线电缆常用规格
三相五线制电缆
三相五线制电缆载流量
什么是三相五线制供电
三相五线制供电系统
某三相四线制供电电路中
相关问题
三相五线制供电电缆规格选择
三相五线制电缆规格型号该怎么选择
关于三相五线制电缆的选择
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
380V工业用电的电线电缆的规格及选型
三相五线制,知道电流,怎么选择电缆型号啊?谢谢啊
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?
三相电 千瓦怎样计算用多大电缆