关于三相五线制电缆的选择

现在需要对一层旧厂房改造,需要加装一台800kg的人货电梯,45部小一匹的空调,要改造成宾馆,需要做三相五线制供电线路,那么我的电缆需要选择多大的。我想差不多是4*70+1*35的,不知可否?
急用!谢谢
我想知道他的线径和我应该穿多大的管?因为我要装在墙上的,另外我需要配多大的空气开关。

首先,你的问题不详细.你没有说清楚改造之后宾馆里所有用电设备.
按你所说,人货电梯算10KW,45部空调34KW,然后电灯风扇电视其它用电设备一起算30KW的话,那一起的功率是85KW.三相五线,电流也就在170A左右.进线我们为以后增加设备考虑,我们应取4×35+1×16的线.空开选250A.
个人觉得你要是对电不是很熟的话还是找个懂得电的去安装.安全很重要.
用三寸的PVC管走线就好啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-17
你说的足够用了。。空调是 很多但同时使用的概率很小的,选择电源电缆你应该用硬铜芯的70配方的铠装电缆,至于钢管用直径70--80的的镀锌钢管就可以看,就行。总开关需要400A的就可以了,,,象你说的这样,你需要配一个稍大点的配电屏。才可以满足需要。
第2个回答  2019-01-30
总功率50kw,3相均衡分布的话,额定电流按照1kw两a计算为100a,按照电工口诀,25,35
四三界,铜线。
升级算,埋地打9折,可以直接选用35平方的五芯电缆,如果觉得不保险,而且费用够的话就选用50平方的五芯电缆。
第3个回答  2008-09-17
我觉的你选的电缆有点粗了吧?再详细计算一下
相似回答