44问答网
所有问题
我们单位有110台喷水织布机每台2KW加一套处理系统,就地无功补偿 选多大电容,怎么接?谢谢
是一套污水处理系统,装机功率45KW
举报该问题
推荐答案 2011-07-27
呵呵
就地补偿有两种做法:
1、就地固定补偿,就是在电机上直接并联一个电容器。这种方式成本最低,但是补偿效果较差。原因是固定电容的容量取得较小,以免空载时电机变成发电机,所以重载时有相当的无功功率,补偿不了,还要向电源索取。
2、就地智能补偿箱方式,在几台电机附近,放置一台智能补偿箱,可以对这几台电机统一补偿,达到最佳补偿状态。这种方式相对花钱多一些,但是比在配电房集中补偿的节能效果好很多。通常80Kvar的补偿箱,使用2~3年左右即可收回投资。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GWK6GWKZ6.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
你这个现场功率因素等都没测过,直接选电容有点太草率了,建议先做个测试,再来选,以免发生过补或者欠补。
相似回答
大家正在搜
喷水织布机水线怎么看
喷水织布机工作原理
捷克什么时候发明喷水织布机
喷水式织布机
喷水织布机工艺
喷水织布机后面的老是绕起来
喷水织布机价格
喷水织布机老是短纬
喷水织布机哪里污染