正泰XJ3-G断相与相序保护继电器烧坏后如何短接启动电机

如题所述

短接启动电机:除三根相线R、S、T以外的另外两根线连接就可短接电机。在断相与相序保护继电器损坏的情况下,防止上游开关误操作突然来电,电机用两根线短接即可。

一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止此类事故发生。 

相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。

扩展资料:

1、断相与相序保护继电器用途:断相保护器是为了保护电机,相序保护器是为了相线之间调换位置改变相序。

2、断相保护器又称电机断相保护器或者电源源相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组。

其原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。

3、相序保护继电器是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护和相序保护功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。

参考资料来源:百度百科-断相保护器

参考资料来源:百度百科-相序保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02

短接启动电机:除三根相线(R'S'T)以外的另两根线连接就可以。

电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器通常装在控制器件前端的)。

扩展资料:

继电器烧坏的原因:

1、工作电流(电压)超过继电器线圈允许(额定)电流(电压);

2、触电电流超过继电器触电允许(额定)电流;

3、工作环境散热不好。

固态继电器烧坏的原因:

1、这个也许是因为你选择的固态继电器的额定带载能力低于实际负载功率。

2、要注意:固态继电器分为DC型和AC型等不同的型号,选择的时候要看看是否选对了。

3、当固态继电器的电流大于或者等于10A的时候就必须加散热器了,实际负载电流最好不要大于固态继电器额定电流的2/3(阻性),感性不大于额定电流的1/2,加过载保护装置等,在选用的时候,有条件的话要选择额定电流大的固态继电器,这样才能保证足够的电流余量。

参考资料来源: 百度百科——继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-27
短接启动电机:除三根相线(R'S'T)以外的另两根线连接就可以。
电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器通常装在控制器件前端的)。
第3个回答  2011-07-27
直接从回路中就能看出来,把串入接触器线圈的那两根找出短接就行了,其他的不用管本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-26
除三根相线(R'S'T)以外的另两根线连接就可以。追问

正泰XJ3-G断相与相序保护继电器烧坏后如何短接启动电机,有8个插孔的,如何短接

追答

有三根是直接连接380V相线的,可以拆掉不用,余下的就是控制触点线,把它连接就行。