如何计算四芯16平方电缆能承载多大功率用电器

请用文字详细描述如何计算,谢谢!

四芯16平方电缆能承载大约25或38千瓦。

16平方的电缆,按动力电电压380V计算,是铝芯线的载流量为64A,承载功率为64X380/1000=24.3KW。

铜芯线的载流量为100A,承载功率为100X380/1000=38KW。

扩展资料

电功率的计算式为:

W=1.732*U*I*COSφ。

式中:W--电功率,单位kW。

U--电压,单位kV。

I--电流,单位A。

COSφ--系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

如25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-14
根据电工导线选择口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走,16mm²电缆5倍”,16mm²电缆载流量为16*5=80A(粗略值)
实际值计算如下:
一、计算16平方四芯电缆能承受电流
在理想状态下数据如下:
1、电缆长度L=1M
2、最小线路压降U=0.1V
由公式S=(I*L)/(54.4*U)换算得出
I=(S*(54.4*U))/L=(16*54.4*0.1))/1=87.04A
二、根据电缆载流电流计算有功功率P
P=√3*Ue*I*cosφ=1.732*0.38*87.04*0.85=48.69330944KW
所以,铜芯线规格型号16平方四芯电缆能承受48 千瓦本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-31
四芯电缆一般用于三线四线制输电。
需要根据公式先计算电流值:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
(5~8)是铜线的安全载流量,如果是铝线的话安全载流量取3~5A/mm2
计算负载大小时,应先考虑负载性质,分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于电感性负载的计算公式:P=UIcosф,不同电感性负载功率因数不同,需要根据规定取值。然后根据连接电压、功率因数代入公式I=P/Ucosф进行计算,就可以得到可承载多大功率。
如果你是搞工程设计,严格的讲,还需要考虑材料、绝缘、散热等条件,明敷、穿管等不同情况,建议你查询一下新版的“电工手册”
第3个回答  推荐于2017-09-05
1平方毫米铝线可承受2~5A电流,铜线2~8A电流。
如果铜线带绝缘质量一般取7A电流, 16x7=112A电流,交流220V电压。
220x112=24640瓦 通常取安全功率系数0.8 24640x0.8=19712瓦,大概20K瓦
如果,环境温度较高,100度以上电流取5A较好。
第4个回答  2011-07-30
四芯应该是用电器380电压的。大概能用50KW。要国标的。
相似回答