44问答网
所有问题
450KW分3路用铝芯电缆怎样配线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-13
3路中具体每路的负载功率是多少?均分的话,每路150Kw(实际为3相X50Kw)。按0.5kW/平方可计出每相100平方,采用95平方线即可。即3路均分时:每路为3*95+1*70四芯电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GY33VGWWD.html
其他回答
第1个回答 2011-01-13
那要看你是三相四线或是单项两线,根据电流大小选配电缆线径,把你的问题再说详细点
第2个回答 2011-01-14
分3路每路150KW,300A,需要VLV3*185+1*95平方铝电缆
第3个回答 2011-01-14
提交不全,无法解答!
相似回答
400千瓦用多少平方
铝电缆
答:
3 电机类除了取功率因数(单相0.75 三相0.85)外还要取效率0.85。综合以上情况,电流最大时可达800A,明线架设可用120平方铝铰线
分三路
架线,
用铝
塑线要用150平方,如果单路架设要总截面达
450
平方,可用多根铝缆或6*60
的铝
排。以上仅为400V低压
配线
,如果厂房内架设建议加大一点。
请问380V总荷载500
KW的
动力车间要配多大规格电源线?
答:
还要看输送的距离,距离越远,线径越要粗
。架空线基本都是铝缴股线的。到你车间应给有配电分配装置。要是一个设备用那就要用750平方以上的铝线或450平方以上的铜线。要是铠甲电缆还要增加线径。在有你那么大的功率设备一般都是高压的。你可以根据欧姆定律算一下。高压的就不用那么粗的线了。在实践...
怎样
计算三相电机
的
电源线的线径大小?
答:
一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流。现需要16平方以上的铜线。P=1.732*U*I*COSφ(380V) P=U*I*COSφ(220V)。35平方的铜
电缆的
安全载流量为130A。 COSφ一般取0.8,I为所求规格电缆的载流量。
从配电室接1根
450
米
3
*50+1*25低压铜
芯电缆
,终端负载是45
KW
,这样
配线
行...
答:
额定电压:0.38KV
的电缆
线路合理输送距离为0.25KM;YJV-
3
*50+2*16的感抗0.079Ω/KM电阻:0.435Ω/KM 所以当
450
米时:阻抗=0.44Ω/KM*0.45=0.198Ω;电压降:小于5 勉强可以
大家正在搜
铝合金电缆和铝芯电缆的区别
单芯电缆和多芯电缆区别
铜电缆和铝电缆区别
5芯铜芯电缆
电缆为什么有单芯和多芯
三芯电缆线
4平方4芯的电缆
四芯电缆和五芯的区别
铝芯电缆