在进行配电房的倒闸操作时,必须严格按照指令执行,命令必须由值班调度员或负责人发布,受令人需复述确认无误后方可操作。使用正规术语和设备双重名称,确保清晰准确。发令人在电话发布前需互报姓名,并全程记录。


操作过程需通过填写操作票进行,单人值班时,由发令人电话传达,值班员复述并填写,只允许一个操作任务。停电时遵循从低压到高压的顺序,送电则相反。


操作票需详细列出应拉合的开关、检查位置、接地刀闸状态、检查负荷、保险器安装/拆除等项目,要求使用钢笔或签字笔,清晰无误,并由操作人和监护人核对签字,经值班负责人审核。


操作前确认设备名称、编号和位置,执行监护复诵制,严格按顺序操作,每项操作后做标记。倒闸操作至少由两人执行,其中一人负责监护,复杂操作需熟练值班员操作,负责人监护。


在操作过程中遇到疑问,严禁擅自修改或解除闭锁装置,需立即报告。停电后未经断开开关并采取安全措施,不得接触设备,以防突然来电。


在紧急情况下,如触电事故,未经许可可立即断开电源,但事后必须报告。无需操作票的情况包括事故处理、单一开关操作和特定的接地刀闸操作,但这些操作需记录在案。


操作票需编号并按顺序使用,作废的注明“作废”,已执行的注明“已照执行”,操作票保存三个月。


扩展资料

配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。