臭氧消毒时V3=总风量×20%常规新风更换率×10%(保持洁净区域的正压补充新风量)×60%,为啥还要乘以6

假定臭氧自然衰退率为40%
为啥还要乘以60%,有什么根据吗?楼下的回答我知道,谢谢!我现在只要是想知道那个V3的1.1%计算公式中为什么要乘以(1-臭氧的衰退率)。计算公式见药品验证指南2003版。

您好楼主,我们使用的HVAC臭氧消毒技术参数计算方法一般按照以下计算的:
W=C*V/S
其中:
W:实际选用臭氧发生器的产量,单位为g/h
C:车间消毒需保持的臭氧浓度
V:实际臭氧消毒体积
S:臭氧衰退系数0.4208
臭氧消毒体积 V=V1+V2+V3

如工厂为空气灭菌,洁净室所需臭氧发生器浓度定为C=5ppm,但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括物体表面的消毒,所以,我们的设计浓度C为10ppm。

以下以某客户案例参数,消毒面积S=36*48=1728 m2、标高H=2.6 m、送风量为100000m3/h。

V1=S*H=1728*2.6=4492.8m3
V2忽略不计
V3=100000*1.1%=1100m3

实际臭氧消毒体积 V=V1+V2+V3=4492.8+1100=5593m3
所需臭氧投加量 W=C*V/S=10*2*5593/0.4208=266g/h

欢迎大家一起探讨,呵呵

参考资料:http://chouyang.qdbihai.com/post-160.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-19
空气消毒用臭氧发生器的选用按以下方法计算:先计算实际臭氧消毒体积,其中包括洁净空间的体积V1, 空气净化系统的体积V2和1.1%的系统循环风损耗V3,根据标准确定臭氧灭菌投加量,对于空气浮游菌,臭氧灭菌浓度是4-8mg/l,对物体表面沉降菌落,臭氧的投加量为20-30mg/m3,w=c*v/s, w为实际选用臭氧发生器的产率,单位为g/h; c 为单位体积的投加量,v 为实际臭氧消毒体积; s 为臭氧衰减系数 0.4208。