44问答网
所有问题
配电箱中的应急照明强制点亮系统是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-16
它是一个应急电源。
配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)
①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。
②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。
⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。
2、停电:(设备检修或其它原因需停电)
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。
②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。
希望我能帮助你解疑释惑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GY6WZYDWWVGKYZY6KDK.html
其他回答
第1个回答 2015-03-16
配电箱中的应急照明强制点亮系统是什么?
无非是个应急电源而已,不是什么强制点亮系统,普通灯具加个充电电池背包而已。
追问
是否为配电箱里面不受断电影响的照明灯
追答
影响还是影响的,只不过断电后,又能通过应急电源给应急照明灯具送上电源
追问
谢谢!
追答
客气了
本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-03-16
断电后不被电源影响的照明设备
第3个回答 2015-03-16
应急照明系统
相似回答
配电箱中的应急照明强制点亮系统是什么?
答:
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)①查清是外部输电线路故障,还是内部
配电
线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。③内部线路故障停电,迅速查明故障...
消防
应急照明
灯怎样
强制点亮?
答:
应急灯带电池其中的两条火线,一条经控制开关正常开关灯具,另一条通过接触器直接接通灯具
,即可强行点亮 火灾应急照明强启的4种方法:强启接线方式一: 充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,...
应急灯
强起的有接触器的在
配电箱里
怎么接线
答:
这个是采用接触器的线圈作为强制启动的强启控制
,灯具的线路连接在接触器出线后的各个分支开关上,联动线路是控制接触器线圈的闭合来推动接触器闭合形成应急线路通电强制点亮。应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源自动供...
应急照明
强启线问题
答:
看应急照明
箱的系统
图,带蓄电池兼做平时照明
的应急照明
灯回路的正常火线、强启火线都是同一相火线,充电和平时照明可以由一根正常火线跳线,分别接充电端子和双控开关的一端,双控开关另一端接强启火线,实现平时照明可控、应急
强制点亮
,应急时平时火线和强启火线均带电,断电时蓄电池放电点亮灯具。带强...
大家正在搜
应急照明强制点亮线路怎么接
应急灯强制点亮配电箱接线图
应急照明强制点亮原理
应急照明强制点亮接线图
应急照明点亮用什么模块
应急照明强是在哪里强起的
应急照明配电箱
应急灯强制点亮接线图
消防应急灯强制点亮接线图
相关问题
普通照明配电箱与应急照明配电箱有什么区别?
关于配电箱系统图应急照明的问题,下面三个回路的灯具都自带了蓄...
应急照明强制点亮原理图
应急照明强制点亮的方法有哪些?有什么作用
应急照明灯具强制点亮过程,求大神给我讲讲。。。
北大青鸟消防,强制点亮应急照明,配电箱是双电源,该怎么接模块
请问应急照明带强制点亮的单联双控开关是不是一根控制灯,另两根...
请问消防应急照明强制点亮是用220v电源点亮吗