做电压互感器伏安特性的目的?

如题所述

电流互感器伏安特性的目的

电流互感器伏安特性原理
伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵座标,电流为横座标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线

由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。

根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度。

为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行。实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路。

试验时将互感器的一次线圈开路,在其二次线圈加电压,用电流表测得在该电压作用下流入二次线圈的电流,就得到电与电压的关系曲线,即为电流互感器的伏安特性曲线。

电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪

一 试验目的

CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。

二 试验方法

接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个PT读取电压

试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

三 注意事项

1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行

2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间短路时,其曲线开始部分电流较正常的略低,如图中曲线2、3所示(指保护CT有匝间短路,曲线2为短路1匝,曲线3为短路2匝),因此,在进行测试时,在开始部分应多测几点。

3.电流表宜采用内接法。

4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到0,然后逐点升压.

附:<<电力设备预防性试验规程>>(DL/T 596-1996)中关于CT二次保护绕组的伏安发生的规定:与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线比较,就无明显差别。

电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-30
电压互感器的伏特性其实就是指铁芯的励磁特性,对电压互感器,通常让一次绕组开路,从二次绕组施加额定频率的交流电压,所加电压最大值按相关规程要求,测量所施加的电压与电流的关系曲线,曲线即是电压互感器的伏安特性曲线。