PC用485RTU方式如何读取三菱FX PLC的值,PLC作为从站
通讯线如何接,程序如何设置,用485-BD板,还是用485-ADP模块
举报该问题
推荐答案 2019-10-16
模块应该用485-ADP-MB模块,这个支持MODBUS主从站协议。接线就是模块的SDA和RDA短接,接到PC的485+(或叫D+,Data+,A)上,模块的SDB和RDB短接,接到PC的485-(或叫D-,Data-,B)上。程序就是将PLC的485-ADP-MB的串口参数(
波特率
,校验位之类的),PLC的站号,MODBUS的主从模式,设置好了就可以了。
望采纳。。。。。。