有施工图,钢筋量怎么计算

如题所述

如何根据施工图计算钢筋量?
钢筋派袜下料长度计算是钢筋配料的关键步骤。
1)钢筋下料:根据结构施工图分别计算出每根钢筋切断时的直线长度。
2)量度差值:钢筋弯曲时,外壁伸长内壁缩短,中心长度不变,其外包尺寸大于中心线长度,它们之间存在一个差值,这个差值称为“量度差值”。
钢筋的下料长度应按简图的外包尺寸,增加两端弯钩增加的尺寸,然后再扣除钢筋弯曲时引起的量度差值。
3)混凝土的保护层相关知识。
4)下料长度的计算:
- (1)直钢筋下料长度=构件长度-混凝土保护层厚度+弯钩增加长度。
- (2)弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度。
- (3)箍筋下料长度=直段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值,或者箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋长度调整值。
【例】试计算某教学楼钢筋混凝土简支梁L1的钢筋下料长度。
图某教学楼钢筋混凝土简支梁L1。
【解】(1)求各钢筋简图并计算其下料长度:
- ①号钢筋:钢筋下料长度=构件长-两端保护层厚度+两端弯钩增加长度。
6000mm - 25mm × 2 + 2 × 6.25mm × 18 = 6175mm。
- ②号钢筋:6000mm - 25mm × 2 + 2 × 6.25mm × 10 = 6075mm。
- ③号钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+两端弯钩增加长度。
其中,端部平直段长=400mm - 25mm = 375mm。
中间直段长度=6000mm - 2 × 25mm - 2 × 375mm - 2 × 400mm = 4400mm。
斜段长度=(450mm - 2 × 25mm) × 1.414 = 566mm。
弯曲调整值=2 × 0.67 × 18 = 24.12mm(按表4-3, 45°)。
故下料长度=2 × 375mm + 4400mm + 2 × 566mm - 24.12mm + 2 × 6.25mm × 18 = 6483mm。
- ④号钢筋:端部平直段长=900mm - 25mm = 875mm。
中间直段长度=6000mm - 2 × 25mm - 2 × 875mm - 2 × 400mm = 3400mm。
斜段长度=566mm。
弯曲调整值=2 × 0.67 × 18 = 24.12mm。
故下料长度=2 × 875mm + 3400mm + 2 × 566mm - 24.12mm + 2 × 6.25mm × 18 = 6483mm。
- ⑤号钢筋(箍筋):下料长度=(400mm + 150mm) × 2 + 25.1mm × 6 = 1250mm。
(2)计算箍筋数量:
(6000mm - 2 × 25mm) / 200mm + 1 = 31个。