44问答网
所有问题
工厂6~10 0.4kV的电力变压器通常装设有哪些继电保护装置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-18
【答案】:工厂6~10/0.4kV的电力变压器一般装设有过电流保护和电流速断保护。如过电流保护的动作时间不大于0.5s,则不需另设电流速断保护。
容量在800kV·A及以上的油浸式变压器,还需装设气体继电器保护。如两台并列运行变压器容量在400kV·A及以上,或虽为单台运行但又作为备用电源的变压器在有可能过负荷时,还应装设过负荷保护。过负荷保护只作用于信号,而其他保护一般作用于跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYGRYG3KVVDVGDKVWZR.html
相似回答
电力变压器通常
需要
装设
那些
继电保护装置?
它们
的
保护范围如何划分?
答:
差动保护 ,保护变压器三侧或两侧CT以内范围
;非电量保护 (重瓦斯、压力释放等)保护变压器内部(匝间短路、油位异常等)
电力变压器通常
需要
装设
那些
继电保护装置?
它们
的
保护范围如何划分?
答:
差动保护,保护变压器三侧或两侧CT以内范围
;非电量保护(重瓦斯、压力释放等)保护变压器内部(匝间短路、油位异常等)
...的
变压器
故障或不正常运行状态,我们应该设置什么样
的继电保护
...
答:
变压器维修专家通意达提醒您,针对当下电力企业的发展,变压器继电保护方案主要从以下方面入手,
分别为瓦斯保护、差动保护和过电流保护
。企业应从变压器的原理,运行中所需的技术支持入手,以保持变压器正常的工作状态为前提,进行设计、维持和继电保护处理。1.瓦斯保护。该保护在变压器运行中较为常见,是一种...
变压器
的应用
答:
基本哪个工厂都有在用。以为他们的总出入电源都是高压的。用低压输送,电耗大,容量小。厂越大,
变压器
越多。比如说重工业,他那大型的用电设备多。
大家正在搜
整流变压器和电力变压器区别
电力变压器怎么调电压
10kv电力变压器型号
10kv电力变压器规格型号
电力变压器有几种
电力变压器工作原理
电力变压器的功能
500kva变压器额定电流
电力变压器