楼下卫生间屋顶漏水,找不到原因。真急人!请一定帮帮忙!

我的楼下卫生间屋顶是水泥的,上钉木条,现木条已吃饱水了,吊顶貌似石膏板,不妨水,已被水滴出1个洞了。2个月了,漏水处没有水管。开始每天2-3滴,我于是:1. 停止使用卫生间2个星期,楼下改善不大,2. 后来我干脆关掉总阀门,放干全部水管中的水,全家离开5天,从这时开始,他家木条中间部分开始见干,可是干的速度之慢堪比乌龟,而且木条边缘照样3天1滴水,上周,我开始用厕所和洗手盆,前天我往地上倒了6大桶水,他家依旧是木条边缘3天漏1滴水,不好转,也不恶化...我找过6个专家来看过了,说什么的都有,水管/防水/下水管,都被怀疑了2轮,也都被否定了2轮....
这样小量的漏水,有可能是进水管吗?进水管有水压,漏出的水能这么少,这么慢吗?我关掉总阀门的那5天,他家继续3天1滴,是不是太奇怪了?另外,他家卫生间的墙是外墙,没有隔壁了。这房子20多年了。 我是否已做对排除问题的试验了?希望得到您的指教。
进水管是铜的。我家下水管半年来不畅通,冲完凉,水没脚背。2周前,我疏通了下水管,抹了瓷砖缝。现在,我该做什么?全修一遍?我去看楼下时,发现他家卫生间屋顶的另一边有“白色倒挂钟乳石”数条,可见是之前漏水过,但没损伤吊顶,并在发现前,自行修复了。这次有没有可能也自行修复啊?想少花点钱,又怕问题严重化,请各位行家再指点我一下!

你所做的试验基本正确。根据你的表述,基本可以判断是进水管少量漏水,卫生间地面防水局部有微小的渗漏。
进水管漏水量比较大,但并不是全部漏到楼下,绝大部分会从地砖下的水泥砂浆层淌到地漏排走,只有微量的水会从防水破损处一点一点滴下。你现在地砖下的砂浆层里全是饱和的积水,总阀门关了5天,进水是没有了,漏水状况会改善一些,木条会渐渐变干,但存水仍然存在,水还是会继续滴,所以不奇怪!
可以肯定水管漏水点很小,不然通过水表转动就能觉察,而且防水层的漏洞也非常小。
进水管是什么材料?
紫铜管长时间使用后,铜管接头的焊接部位容易发生细小渗漏。
如果确是进水管渗漏,情况会越来越严重,不可能自行修复。
建议再检查一下地漏位置:将地漏拆下,观察地砖与地面之间的砂浆层的潮湿情况,有无淌水现象。
再检查墙面所有的三角阀安装情况,在内丝接头处是否有微小的渗水现象。
希望不是进水管漏水,不然麻烦就大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-04
漏水处跟水管位置没有必然联系,水可以顺着建筑薄弱处从任何位置漏出。漏水量的大小跟是否进水管也没有必然联系。进水管完全可以做到每天只漏那么多水的。
针对你家进水总开关关闭5天跟打开,如果他家的滴水量保持不变,可能存在以下3种情况,你试着排除一下:
1、进水管漏水,但总开关关不死导致。排除方法:关闭总开关,再打开水笼头排完管内余水,保持总开关关闭,等过一段时间(尽量长),再打开水龙头,如果有水则证明总开关关不死,如无水则表示总开关关死。
2、防水没做好。排除方法:毕水实验。在条件允许的情况下,封住所有下水管,往地上倒适量的水,标记好水位,过一段时间看水位有无下降。或坚持每天往地上多倒点水,看看楼下有没漏的多。
3、排水管漏水。,如果你楼上还有住户就无法测试。你这种情况来看,排水管漏水的可能性最大。
第2个回答  2011-01-04
是不是墙里有水管接头,这么慢的话要看看下水管的边缘防水。
第3个回答  2021-08-03
水截门关了,楼上没住人