25平方铝线三相四线,三百米远距离能带动家用多大功率的电器(是家用220v)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-26
25平方的电缆截流量是(铝芯)102A,如果是
三相电机
的话,可以带48千瓦。铜芯134A。可带64千瓦。
追问
三百米的距离啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYGZKKVYYW3RVYWYRZR.html
其他回答
第1个回答 2017-01-26
具体计算很复杂。一般家庭,超过十千瓦没问题。
追问
三百米的距离没事吧?就是家庭用电
追答
线越长,线阻越大。
只是家庭用电应该没问题。
本回答被网友采纳
相似回答
25平方的
三芯
铝线
300
米的距离能带多大功率
电机
答:
能带19千瓦左右的电机
。电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面...
三相四线25平方铝线
400
米能带
多少千瓦
答:
25平方铝线能承受100A电流,400米线路较远最多能承受40KW
,40kW工作电流在80A左右,应该没有问题。希望对你有帮助。
25平方的
电缆
铝线
700米
三相四线,能
负荷
多大
千瓦?
答:
可以带一个12.2kW的三相负载,或者3个3.6kW的单相负载
。指定铝质导体截面=25mm²传输距离=700m 时,为保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则三相工作电流不应大于23.1A,对应功率12.2kW。指定铝质导体截面=25mm² 传输距离=700m 时,为保证传输电压损失不大于5%(220V供电...
三相四线25平方铝
芯300米末端电压是多少 实测单项为170左右 怎样才能到...
答:
电动机向小的趋势下降,电灯泡向大的趋势上升,也就是负载是电动机的话则电压会高于207V,如果是电灯泡,可能就达不到207V。三相送电,负载平衡时电流要小很多,7KW
三百米用
线搭400V(变压器出线)端子只要6
平方铝线
。而搭380V端子用线截面就没有限度(不论
多大的
线径,线路末端电压都要小于始端)...